2楼
第三张照片新、回风管在一个平面交叉打架,上无空间,下不能达到净标高高度,又如何处理?
回复
3楼
第一张,风管做翻登,不清楚为什么,避让什么东西?
第二张,貌似和桥架打架了,而且水管在桥架上面,这样不好。
第三张,角铁刷漆不到位,如果风管超过1.2m下面还应有喷淋
回复
4楼
在下 眼拙,没能够看出该风管用的是什么材料,望指教!
回复
5楼
镀锌钢板,共板法兰连接。
回复
6楼
我只路过看看。。。