12楼
图1那风管一弯头应改成45度弯,减少风阻力。图2风管联接口过来与消防喷淋管档住。图3两风管靠得太近,不方面保温层施工,另外你用的是玻璃棉保温材吧,那以后对运行很不好,现在多采用橡胶发泡棉。
回复
13楼
上面空间有多大,从照片上很难判断~~喷洒没有安装,上喷没看到~~
回复
14楼
第一张照片中的上翻管的左边的弯头要是和右边的弯头一样就好了,左边的弯头弯曲半径太小了,风阻太大,不合规范。
回复
15楼
谢谢各位指点
回复
16楼
回复
17楼
你的风管安装都违背一个原则 就是贴梁居中安装,那样在你安装的过程中、级以后都会出现净高(标高)不够的问题,会影响你的施工质量与施工进度。以后的拆改量很大
回复
18楼
施工过程中一般要求风管尽量不要翻弯的!
回复
19楼
确实弯头做的不好,风管阻力大;施工顺序也不合理,喷淋都在风管上乱穿;保温也不好做。现在设计出来的东西一到施工现场就大变样了,悲哀啊
回复
20楼
分管支吊架的固定点的根部做法采用内膨胀,存在严重的安全隐患,必须全部更换。
回复
21楼
登差给的角度太大了,如果不能避免变径后就有登差的话,尽量要把登差的角度给的平缓一些,
角钢支吊架查理的不是很好,大概只刷了丹红防锈漆了,而且还看不出来防冷桥的措施。
回复