我们的循环水系统冷水循环泵叶轮4个月就需更换,有可能是机械杂质过多,也可能是气蚀,请问各位大侠如何防止?
我们的循环水系统冷水循环泵叶轮4个月就需更换,有可能是机械杂质过多,也可能是气蚀,请问各位大侠如何防止?
2楼
请讲清你们的系统是如何的,循环水是净水循环还是浊水循环,是闭式的还是开式的?
回复
3楼
感谢惠顾!系统循环水是浊水循环,开式的.
回复
4楼
是冷却什么工艺的, 杂质主要都是些什么,水泵是否采用的渣浆泵?别我问一句,你回一句,你得把你情况讲清楚,我如果解决不了,别的高手看了也好指点
回复
5楼
我现在是在做这个工程,我是采用的冲霜水和压缩机用水共用的循环水池,再由循环泵打至各车间,我也在考虑气蚀和净吸水高度的问题,由于水池很低,地面下-3.200米,泵的吸上净水高度就要很大!
回复
6楼
如果是气蚀,基本上是可以计算的,
水泵有允许吸上真空高度,当地的大气压,吸水管的水头损失,然后考虑水泵的安装高度是否满足,这种防止气蚀是在设计中就要考虑的,不该是在现在才开始检查的
回复
7楼
如果是发生气蚀,循环水泵应该出现异常噪音。
你的循环水泵叶轮更换时,应该可以看出是否是磨损或者是其它情况。
回复