消防联动问题
zhang4000
zhang4000 Lv.4
2011年08月24日 17:27:03
只看楼主

请教大家了:我现在作一个消防泵,消防泵是55kW(一用一备),喷淋泵为90kW(一用一备),水暖专业对泵没有特殊的控制要求,我采用的是软起动方式,消防系统中还采用消防巡检设备。现在我有几个问题想请教大家,消防泵、喷淋泵按规范要求应采用自动及手动控制方式,设计中在消防泵采用自动控制,在消防控制室采用手动控制,那去消防控制室手动控制线应是采用几芯的,我采用的是KVV-4*1.5 可以吗?还有软起动控制柜中主断路器需选择带辅助触点的(接巡检柜控制线),另外主开关还需要其它功能吗?另外两泵还需与消防控制作哪些联动?

请教大家了:我现在作一个消防泵,消防泵是55kW(一用一备),喷淋泵为90kW(一用一备),水暖专业对泵没有特殊的控制要求,我采用的是软起动方式,消防系统中还采用消防巡检设备。现在我有几个问题想请教大家,消防泵、喷淋泵按规范要求应采用自动及手动控制方式,设计中在消防泵采用自动控制,在消防控制室采用手动控制,那去消防控制室手动控制线应是采用几芯的,我采用的是KVV-4*1.5 可以吗?还有软起动控制柜中主断路器需选择带辅助触点的(接巡检柜控制线),另外主开关还需要其它功能吗?另外两泵还需与消防控制作哪些联动?
免费打赏
yinhuixiayan2004
2011年08月24日 21:49:36
2楼
1、消防泵 安钮直启 消控中心控制。怎么控制那是消防电气的事,
2、喷淋泵 压力开关直启 消控中心控制
不明白就看标准图集吧,
回复
混在电气
2011年08月25日 08:57:50
3楼
看看《常用电机控制电路图》D303-2~3,应该有用处。
回复