cad图在附件中[ 本帖最后由 jiegouxiaosheng 于 2011-8-24 15:17 编辑 ]
cad图在附件中
[
本帖最后由 jiegouxiaosheng 于 2011-8-24 15:17 编辑 ]
22楼
直接按结构话,在用建筑标高减面层厚度就是结构标高了
回复
23楼
我们这有一种画法 就是直接表建筑标高 在说明里说明一下 图中楼面、梁、柱标高施工时应相应扣除面层厚度。这种方法最简单了 呵呵
回复
24楼
地下室的那个兄弟你历害啊,还把建筑骂一通,在你们院原来结构是老大啊
回复
25楼
以前画楼梯的时候都把面层画上了,结果画得很崩溃。后来学懒了,就把面层省了,直接在建筑图上修改,只是把标高降30或50,校对审核,包括审图公司也没提意见。
[url=http://www.tstmr.com/display.asp?UserID=11879&boaID=1]注册加入同是土木人论坛,这里是结构人的家![/URL]
回复
26楼
听不懂啊?怎么会对不齐呢
回复
27楼
结构画面层线得与建筑沟通面层是什么、做法。
回复
28楼
没啥事,对不齐怕啥的,应该没人会在意的,我都画成一齐的,不影响使用,不影响美观,大多情况下不会违反规范,而且施工方便,要废较针的画,就画成BT的呗,也不费啥事,还有那么多重要的部分呢,还是转移下注意力比较好,呵呵
回复
29楼
就算踏步位置不能对齐,差的也不多,都差不了一个踏步的宽度,个人就全部当AT型了,这样问题不大吧?
回复
30楼
建筑标高减5CM就可以了。
回复
31楼
楼梯有两种做法:
1. 加上楼梯的面层,上下梯段是对齐的。这时,需要结构的梁的平面定位要让一个面层厚度。
2. 有的建筑,为了结构方便,上下梯段错开一个面层。则平面上,梁齐,面层不齐。
其实楼主不要过分较真错一个面层后,梯段的形式就从A变成B了。以前我也这样标注过,后来想想不对。楼梯图集上,把梯段分成A、B、C等样式,主要是为了区分出,带不带平板的梯段。这里的平板,应是楼梯的休息平台。
至于说A型梯段两头,带个面层宽度的平板,那样的类型,仍属于A型,不能算做B型。一个面层的宽度,现场布筋时,钢筋具体调整即可。
我们做设计,要考虑做的是工程。不是画画。。。。请转变观念
回复