cad图在附件中[ 本帖最后由 jiegouxiaosheng 于 2011-8-24 15:17 编辑 ]
cad图在附件中
[
本帖最后由 jiegouxiaosheng 于 2011-8-24 15:17 编辑 ]
2楼
谢谢很多的热心回复,我的意思大家也许没听明白。
首先,建筑把粉刷画出来 我也理解 这是我们院建筑老总的意思
但同时也出现一些问题 (在粉刷线画出来之前没考虑过)
建筑把粉刷画出来就有个问题了
建筑把楼梯 粉刷完成面后踏步位置对齐 那不是结构图中踏步位置对不齐(相差两个侧面粉刷厚度) 感觉很别扭!!!
如果是这样那施工太麻烦了吧 原来A型楼梯 也会变成B型 C型。。。
不知道到底怎么画,哪位高手还能详细解释一下,谢谢!!
[
本帖最后由 jiegouxiaosheng 于 2011-8-26 22:43 编辑 ]
回复
3楼
遇到过 是挺烦的 我的处理方法就是把建筑的叫过来骂一顿然后让他(她)改图
回复
4楼
结构层就应该是对不齐的,两梯段板相叠的地方应有两倍建筑面层厚度的差值。这样才能保证打上面层后才能对齐。
回复
5楼
你在搞笑呢?建筑画楼梯当然要保证含面层厚度。还骂一顿?呵呵你骂一个我看看。
回复
6楼
结构层就应该是对不齐的,两梯段板相叠的地方应有两倍建筑面层厚度的差值。这样才能保证打上面层后才能对齐。
回复
7楼
根据面层的建筑做法,可知道面层构造的厚度,结构层比建筑层低这个厚就行了!
回复
8楼
老实的画把,结构扣除面层
回复
9楼
可以装傻,建筑这般讲究也没啥意思。疏散楼梯,表面都对齐?
回复
10楼
我们这建筑一般都是剖到的那边画上面层,没剖到的不画 这样看起来结构的就对齐了 不对齐的话减去面层的话也不会出错 不过施工看起来就麻烦了。。
回复
11楼
楼梯结构图不必画面层,注明混凝土保护层厚度即可。
回复