邓公,有几个问题想请教你!!!
zhang2913
zhang2913 Lv.8
2011年08月24日 10:30:59
只看楼主

2010混凝土规范8.2.1条,1 构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d;2 表格中一类环境梁的最小保护层是20保护层定义为最外层钢筋的保护层想问下邓公,第一条里的受力钢筋的保护层厚度,应该指的什么,受力钢筋到外边缘,还是最外层钢筋到外边缘??[ 本帖最后由 zhang2913 于 2011-8-24 10:32 编辑 ]

2010混凝土规范8.2.1条,
1 构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d;
2 表格中一类环境梁的最小保护层是20
保护层定义为最外层钢筋的保护层
想问下邓公,第一条里的受力钢筋的保护层厚度,应该指的什么,受力钢筋到外边缘,还是最外层钢筋到外边缘??

[ 本帖最后由 zhang2913 于 2011-8-24 10:32 编辑 ]

未命名.jpg


123.jpg

免费打赏
李子lion
2011年08月24日 10:37:27
2楼
呵呵!
不错不错,这么细小的问题都发现了,交流中发现LZ是个有心人哦!
还看过LZ一个帖子,做的很不错!
大家可以好好看看!
期待高手来解决这个问题!
支持!!

梁内单层钢筋最多根数(2010版混凝土规范)-----做结构设计必看(申请加精啊) - 混凝土结构 - 结构设计 - 结构论坛 - 土木在线论坛
http://bbs.co188.com/content/170_3790115_4.html?spreaduser=pwdyinfu
这个LZ另外的帖子很实用,大家可以好好参考的学习下!

[ 本帖最后由 pwdyinfu 于 2011-8-24 10:42 编辑 ]
回复
老庄邓工
2011年08月24日 11:29:53
3楼
最外层钢筋,例如梁柱就是按箍筋的外边缘起算。