请教高人:你们是如何治理谐波的。(成都地区)
yewei00
yewei00 Lv.2
2006年06月22日 14:36:18
来自于防雷减灾
只看楼主

请教高人:你们是如何治理谐波的。(成都地区),我是成套厂的。运用LC电路,你们是找谁做的测试?谢谢!

请教高人:你们是如何治理谐波的。(成都地区),我是成套厂的。运用LC电路,你们是找谁做的测试?
谢谢!
免费打赏
zuoxaomin
2006年06月22日 19:01:34
2楼
治理谐波?
滤波电抗器啊,有特别的要求就有源滤波好了!
楼主成都的?我也是!联系下哈!
过几天有个滤波电抗器厂家要来,可以一起谈谈!
回复
bm3adr
2006年06月23日 10:12:36
3楼
處理過一次諧波經驗,結果原因是接地不良(原設備的接地裝置是用螺絲鎖緊的)
處理方式...接地連接改用火藥熔接
回复
andyro
2006年06月23日 13:02:54
4楼
我公司有专业的治理谐波设备,有源、无源、混合型的都可以,有需要联系
QQ24845705
回复
xzw5343@co163
2006年06月23日 14:04:06
5楼
谐波的危害是什么?
回复
xzw5343@co163
2006年06月23日 14:05:32
6楼
再讲讲在什么部位治理?
回复
风雨3600
2006年06月23日 21:59:00
7楼
具体一点吧
回复
随Ω缘
2006年06月23日 22:15:46
8楼

电网谐波造成电网污染,正弦电压波形畸变,使电力系统的发供用电设备出现许多异常现象和故障,情况日趋严重。
谐波的危害电力系统中谐波的危害是多方面的,概括起来有以下几个方面:
1) 影响线路的稳定运行
2) 影响电网的质量
3)对电力电容器危害
4)对电力变压器危害
5)对电力电缆危害
回复
随Ω缘
2006年06月23日 22:20:36
9楼
(1) 影响线路的稳定运行

供配电系统中的电力线路与电力变压器一般采用电磁式继电器、感应式继电器或晶体管继电器予以检测保护,使得在故障情况下保证线路与设备的安全。但由于电磁式继电器与感应式继电器对10%以下含量高达40%时又导致继电保护误动作,因而在谐波影响下不能全面有效地起到保护作用。晶体管继电器虽然具有许多优点,但由于采用了整流取样电路,容易受谐波影响,产生误动或拒动。这样,谐波将严重威胁供配电系统的稳定与安全运行。
回复
随Ω缘
2006年06月23日 22:24:26
10楼
2) 影响电网的质量

电力系统中的谐波能使电网的电压与电流波形发生畸变。如民用配电系统中的中性线,由于荧光灯、调光灯、计算机等负载,会产生大量的奇次谐波,其中3次谐波的含量较多,可达40%;三相配电线路中,相线上的3的整数倍谐波在中性线上会叠加,使中性线的电流值可能超过相线上的电流。另外,相同频率的谐波电压与谐波电流要产生同次谐波的有功功率与无功功率,从而降低电网电压,浪费电网的容量。
回复
随Ω缘
2006年06月23日 22:28:50
11楼
对电力电容器的危害

当电网存在谐波时,投入电容器后其端电压增大,通过电容器的电流增加得更大,使电容器损耗功率增加。对于膜纸复合介质电容器,虽然允许有谐波时的损耗功率为无谐波时损耗功率的1.38倍;对于全膜电容器允许有谐波时的损耗功率为无谐波时的1.43倍,但如果谐波含量较高,超出电容器允许条件,就会使电容器过电流和过负荷,损耗功率超过上述值,使电容器异常发热,在电场和温度的作用下绝缘介质会加速老化。尤其是电容器投入在电压已经畸变的电网中时,还可能使电网的谐波加剧,即产生谐波扩大现象。另外,谐波的存在往往使电压呈现尖顶波形,尖顶电压波易在介质中诱发局部放电,且由于电压变化率大,局部放电强度大,对绝缘介质更能起到加速老化的作用,从而缩短电容器的使用寿命。一般来说,电压每升高10%,电容器的寿命就要缩短1/2左右。再者,在谐波严重的情况下,还会使电容器鼓肚、击穿或爆炸。