请问发电机-变压器保护柜为何分A、B柜?

请问发电机-变压器保护柜为何分A、B柜?
免费打赏
wyxsacf
2006年06月24日 08:54:24
2楼
根据国电公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则》(以下简称《实施细则》)第2.11节明确规定:继电保护双重化配置是防止因保护装置拒动而导致系统事故的有效措施,……,在考虑保护双重化配置时,应选用安全性高的继电保护装置,并遵循相互独立的原则,注意做到:

双重化配置的保护装置之间不应有任何电气联系;
b 每套保护装置的交流电压、电流应分别取自电压互感器(TV)和电流互感器(TA)相互独立的绕组,其保护范围应交叉重叠,避免死区;
c 保护装置双重化配置还应充分考虑到运行和检修时的安全性,当运行中的1套保护因异常需要退出或需要检修时,应不影响另1套保护正常运行;
d 为与保护装置双重化配置相适应,应优先选用具备双跳闸线圈机构的断路器,断路器与保护配合的相关回路(如断路器、隔刀闸的辅助接点等),均应遵循相互独立的原则按双重化配置。
另外,在其他章节的各种保护双重化配置中已提到:2套保护装置应完整、独立安装在各自的柜内;每套保护装置均应配置完整的主、后备保护;2套完整的电气量保护和非电气量保护的跳闸回路应同时作用于断路器2个跳闸线圈。
目前,2套完整的保护(2)的跳闸回路同时作用于1个断路器操作回路(1),再由断路器操作回路的2个跳闸接点启动2个跳闸(2)。此种2-1-2回路接线可改为2-2-2回路接线,即2套完整保护、2套完整操作回路、跳2个跳闸线圈的接线。
在《实施细则》中未对发电厂、变电所元件作“2套保护分别布置各自的柜内”的规定,但在文献1对此已有了“当设备或元件装设2套主保护装置时,宜分别布置在2块屏上”的明确规定。
保护双重化配置至少需组2个柜,每个柜均按单重配置,各柜内配有独立完整的保护(含非电气是以保护、电压切换等)、断路器操作(不含防跳)和跳2个跳闸线圈的1-1-2回路接线,各保护监控柜应能单独运行,当双重配置时只增加1个保护柜和必要的连线。保护柜之间必要的连线经可连端子或压板连接,每个保护柜的跳合闸出口分别经电缆在断路器端子箱端子上连接或短接,此接线完全适用于每个保护柜分别跳1个跳闸线圈的接线和断路器只有1个跳闸线圈的接线。
保护双重化配置组2个柜及相关二次接线,满足了《实施细则》中“双重化配置的保护装置与保护装置之间(应减少)不应有任何电气联系”、“保护装置双重化配置还应充分考虑到运行和检修时的安全性,当运行中的1套保护因异常需要退出或检修时,应不影响另1套保护正常运行”的要求。
所以根据以上要求,发变保护应双重配置,所以设A、B两个柜子。