2.13电源2.13.1 卖方应为整套DCS系统合理配置电源分配柜。外部由买方提供两路220VAC ±10% ,50HZ±1HZ单相电源。外部电源一路来自不停电电源(UPS),一路来自厂用电电源。由DCS系统电源分配柜分别向DCS系统内各设备供电(每个设备二路、工备自动切换)。DCS供电系统要求配置的隔离变压器应在DCS系统内部解决,买方不再考虑。2.13.2 卖方所供设备除能接受上述二路电源外,应在各个机柜和站内配置相应的冗余电源切换装置和回路保护设备,并用这二路电源在机柜内馈电。卖方在投标书中应附电源配置图。
2.13.1 卖方应为整套DCS系统合理配置电源分配柜。2.13.3 卖方应提供机柜内的二套冗余直流电源。这二套直流电源都应具有足够的容量和适当的电压,能满足设备负载的要求。