旱喷泉内不能使用超过12V潜水泵
lihua6017
lihua6017 Lv.2
2011年08月23日 23:22:39
只看楼主

执行《城市绿地设计规范》GB50420-2007,8.3.5中明文规定,旱喷泉内禁止直接使用电压超过12V的潜水泵。其中条文说明中是这样解释的:旱喷泉内常有人游戏,景观水池内有时也有小孩玩水,超过12v低电压可能给人带来触电危险。大家有什么看法

执行《城市绿地设计规范》GB50420-2007,8.3.5中明文规定,旱喷泉内禁止直接使用电压超过12V的潜水泵。其中条文说明中是这样解释的:旱喷泉内常有人游戏,景观水池内有时也有小孩玩水,超过12v低电压可能给人带来触电危险。大家有什么看法
免费打赏
lihua6017
2011年08月23日 23:36:03
2楼
我认为,规范考虑的无非就是怕潜水泵漏电从而导致水体带电,使人有触电危险。但是现在市场上根本就买不到12V的潜水泵,所有目前来说只能选用管道泵。便是条文说明中的话就有点让人摸不着头脑了,说是“景观水池内有时也有小孩玩水,超过12v低电压可能给人带来触电危险”,那是不是景观水池内也得选用管道泵呢,因为水是导体,即便你把潜水泵设在水池外面,如果水泵漏电的话在里面玩水的人一样是有触电危险的。唉,这种条文说明真是让人哭笑不得,说话说一半,让人想像的空间太大了。现在行业内多数水池都是采用潜水泵,如果全部都做成管道泵,可能到时就没有人想做水景了,毕竟占用的空间太大了。
回复

相关推荐

APP内打开