【求解】照明配电箱进线断路器是否需要断N?
潘振兴
潘振兴 Lv.3
2011年08月23日 22:23:26
来自于断路器
只看楼主

照明配电箱进线是三相的,前端配电系统为TN-C,进线断路器是用3P还是4P?依据是什么?(哪个规范第几条)配电箱用于工厂车间和电气室照明,低压柜至照明配电箱的线路,断路器用的3P,电缆用的四芯电缆。以前做的图有3P的也有4P的,有点糊涂,想找找搞明确点!

照明配电箱进线是三相的,前端配电系统为TN-C,进线断路器是用3P还是4P?依据是什么?(哪个规范第几条)
配电箱用于工厂车间和电气室照明,低压柜至照明配电箱的线路,断路器用的3P,电缆用的四芯电缆。
以前做的图有3P的也有4P的,有点糊涂,想找找搞明确点!
免费打赏
ycsgz-168
2011年08月24日 00:19:40
2楼
一般是用3P,带漏电的是4P
回复
qian68747
2011年08月24日 20:18:58
3楼
照明最好不要断N线。断N线后合闸出现后合,分闸出现先断的话就容易出现电气事故(2相串联380V)
回复
ttxz1975
2011年08月25日 03:24:39
4楼
内加一根领先端子排问题就解决了,照明最好用单极开关
回复
qzfgzzy
2011年08月25日 06:35:59
5楼
支持板凳和地板的解释。照明最好不要断N线。
回复
jiangbo88
2011年08月29日 09:30:17
6楼
所有住宅楼的照明配电箱的进线处一般用漏电开关。
回复
yaozelang124
2011年08月29日 10:12:58
7楼
总进线处用漏电保护开关吧。每户分进线盒不需要。
回复
wuchuan08
2011年08月29日 20:53:11
8楼
qe2dqdeeeeqadaddw
回复
dianqipanli
2011年08月30日 04:27:59
9楼
用3P的。
《民用建筑电气设计规范》中7.5.2条;
在TN-C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器。
此条为强条。
回复