楼梯上部钢筋
xiaoai87
xiaoai87 Lv.2
2011年08月23日 21:00:29
只看楼主

我是个新人,想请问下各位一个很白痴的问题,我看图集上说楼梯上部钢筋按下部钢筋的1/2取,但是我看有些同事的图他的钢筋似乎比下部的1/2要小,想请教下各位到底是怎么一个配筋方法!这么配合理么

我是个新人,想请问下各位一个很白痴的问题,我看图集上说楼梯上部钢筋按下部钢筋的1/2取,但是我看有些同事的图他的钢筋似乎比下部的1/2要小,想请教下各位到底是怎么一个配筋方法!这么配合理么 未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
tt-ljq
2011年08月24日 09:12:58
2楼
没什么硬性规定的,只要计算够了就满足了。计算又要看你的计算假定,如果是假定两端铰接,那就支座配底筋的1/4(构造要求)。
回复
xiaoai87
2011年08月24日 19:35:42
3楼
哦,那如果是两端弹性呢?因为点两端铰支的话morgain里的支座弯矩是选择不了的!
回复
hyp1962
2011年08月24日 22:34:25
4楼
对于常规板式楼梯,在规范层面上确实没有什么硬性规定.但一般习惯上按简支平板计算,负筋按不少于主筋的一半配置;也由按简支平板计算,但弯矩不是按1/8而按1/10计算,负筋按主筋一样配置.
对于地震区的框架结构中的楼梯,应该按新抗规的要求,考虑其斜撑作用对整体结构的影响,在这种情况下,建议梯板按简支平板计算,弯矩按1/8计算,负筋按主筋一样配置,且建议负筋通长配置.
回复

相关推荐