承重墙的拆除 此方案行吗?
wanglinsky08
2006年06月22日 11:14:11
只看楼主

用钢板外包砖砌墙面两侧,形成钢梁 → 用对穿螺栓将钢板与砖墙紧固 → 将包钢板的砖墙开孔,分成数段 → 在开孔处安装钢板 → 将侧面和低面钢板通长满焊 → 用大口径厚壁钢管作临时支撑 → 对原砖基础进行加固处理 → 在钢板与砖墙内用压力灌注建筑结构胶 → 拆除钢梁下面全部砖墙 → 二次灌注结构胶 → 拆除钢管支撑系统。

用钢板外包砖砌墙面两侧,形成钢梁 → 用对穿螺栓将钢板与砖墙紧固 → 将包钢板的砖墙开孔,分成数段 → 在开孔处安装钢板 → 将侧面和低面钢板通长满焊 → 用大口径厚壁钢管作临时支撑 → 对原砖基础进行加固处理 → 在钢板与砖墙内用压力灌注建筑结构胶 → 拆除钢梁下面全部砖墙 → 二次灌注结构胶 → 拆除钢管支撑系统。

1150946042772.jpg


1150946043163.jpg

免费打赏
结构小龚
2006年06月22日 11:32:28
2楼
感觉总体不错,钢梁的正弯矩部分的承载力是靠扫描提供的,不是两边的钢板吧?
回复
结构小龚
2006年06月22日 11:33:12
3楼
还有,负弯矩部分是怎么考虑的.
回复
wanglinsky08
2006年06月23日 09:30:54
4楼
各位高手,怎样确定钢板的厚度和用量啊?
回复
shiyan289
2006年06月25日 00:28:08
5楼


这图不是你传的吗?


图片不是很清楚
能否传一份CAD图
这样方便讨论!
回复
潇潇夜雨
2006年06月25日 14:00:19
6楼

这种方法不是你想出来的么,怎么还不知道如何计算呢?呵呵,开个玩笑。
不过就我的理解你这种方式并不是什么钢梁什么什么的。角钢与缀板行程的空间被砌体填充,内部砌体可以对角钢起到支撑作用避免角钢过早失稳,但是就我现在知道的,没有听说过砌体处于三项应力状态下可以极大提高承载力,更何况这种三向应力状态还不完全,而且即使对混凝土,三向应力状态的主要用途还是提高柱子的承载力,而不是梁的。在来说你这种所谓的钢梁,这种体系能不能起到完全的承载力,关键在于外包的角钢。对于混凝土梁外包角钢是加强作用,混凝土梁本省是有承载力的,而你这种所谓的钢梁内部的砌体是不能作为梁构件的,从一定程度上来说他相当于散粒材料,如果没有角钢他在这个梁里几乎什么也不是,所以这个构件的关键是这四个角钢能不能承受这个梁内部的砌体以及其上的楼板,其上各层的砌体和楼板传递来得弯矩和剪力。如果不是承重墙的话,这种方案还是可以考虑的,但是现在是承重墙我觉得在低下加个钢梁,或者干脆这块就用钢梁都是可以的。
回复
wanglinsky08
2006年06月27日 11:00:26
7楼
以框架代替原承重墙体,结构设计上要考虑施工过程的影响,即不能使(或控制)上部不改造部分产生新的变形。决定采用直接托换法,在不拆除横墙的情况下先浇注框架体系,混凝土由板顶开洞向下灌如,形成两平行矩形截面梁。原承重墙不拆除之前,框架结构不承重。原有圈梁设计上不考虑其受荷,若施工中将其剔除亦无必要。为保证原圈梁与新加梁有效的连接,采用加横向短筋?25@400的构造措施。这样,原圈梁与平行矩形梁构成了独特的p形截面(图4)。
框架柱原结构构造柱采用套箍拉接,即以?8@400箍筋套在原构造柱上并穿入新柱纵筋,使新旧柱成为一体。原结构内纵墙拆除后,底层结构纵向联系削弱,设计中采用内柱节点处设置纵向连系梁。楼面后浇50厚C20细石混凝土内铺?4@200冷拔丝网,提高楼面的水平刚度。外纵墙实施改造前,先行加固墙体开裂部位,方法是剔除抹灰层加挂?6@200×200钢筋网,外抹M10砂浆。
回复
zc1985
2006年06月27日 21:02:08
8楼
从强度来说,此托换可行,钢梁按空腹桁架梁计算.但是,由于是承重墙拆除,改变了结构抗震体系,从抗震角度来说,并不一定有利,应严格计算抗震力分配后对其他构件的影响.
回复
toplin2007
2007年05月17日 14:33:16
9楼
这个结构危险了!
回复
co-co-co
2007年05月22日 08:41:08
10楼
我只用混凝土梁,在原砖墙上部作,用槽钢作支承,某规范上有图,编号记不清了
回复
hnjykj
2007年06月16日 18:51:26
11楼
这个工程是我们河南建苑建筑科技有限公司施工的。此工程只有一层.屋盖为空心板,荷载除了自重就是雨雪,,可以说荷载不大,拆除的是承重墙,经过国家一级注册结构师计算后,采取的是增加格构式梁柱的方法进行的加固,同时进行了基础的处理。大家看到的只是地面上的情况,此加固工程现在已经使用三年了,效果很好。
大家知道加固工程的方案是千变万化的,经验只是一个方面,我们后来遇到的同样类型的承重墙拆除就没有采用这个方案,而是根据建筑物自身的情况重新计算,施工方法和方案也不同。比如在郑州大学综合设计院办公楼承重墙的拆除方案中,我们做的和图片上的就有很大的差别。所以建议我们的结构设计师不要抄结构,而是要经过科学的计算、实地考察后做出自己的判断和处理方案!
回复