两梁连接,如下图所示:请教各位老师,在设计该节点时加劲板是如何受力假定的,节点为刚接节点。
两梁连接,如下图所示:
请教各位老师,在设计该节点时加劲板是如何受力假定的,节点为刚接节点。
2楼
这种连接方式一般假定为铰接,连接区域有转动,不能作为刚接.
回复
3楼
如果为铰接,又是如何受力假定,谢谢.
回复
4楼
铰接的话只有剪力传递,主要靠加劲肋焊缝传递.
次梁与主梁会有一定偏心,对主梁会产生有扭矩,楼板作用对主梁抗扭有利.
回复
5楼
梁梁连接,刚接是否成立,取决于主梁的抗扭刚度与次梁的抗弯刚度比值。所以,不论你节点做成什么样子,刚接一般不会成立。
回复
6楼
学习了,谢谢。
回复