求教,关于电缆桥架厚度的问题!
wf800630
wf800630 Lv.2
2006年06月22日 09:08:18
只看楼主

我刚开始做电气的采购,发现电缆桥架的厚度一般是1.2后者1.5个厚的价格差距很大请问,国家有规定必须什么时候用什么厚度吗?还是行业有规范1.2和1.5在现场施工的质量是不是都能达到要求我的桥架都要求热侵锌的

我刚开始做电气的采购,发现电缆桥架的厚度一般是1.2后者1.5个厚的
价格差距很大
请问,国家有规定必须什么时候用什么厚度吗?
还是行业有规范
1.2和1.5在现场施工的质量是不是都能达到要求
我的桥架都要求热侵锌的
免费打赏
menghao1688
2007年11月16日 16:04:57
12楼
ytyt
回复
menghao1688
2007年11月19日 10:52:50
13楼
桥架的厚度要根据图纸设计说明来选择,如无说明可根据它的载重量选择.像9楼说的:现在大于200小于等于400均可用1.8mm厚的钢板,大于400小于等于800采用2.3mm-2.5mm,大于800均用3mm,以上均表面处理均是热镀锌的 .就是个参考.

回复
niewenweiwp
2008年10月18日 12:38:44
14楼
按照托盘、梯架允许最小板材厚度
托盘、梯架宽度(mm) 允许最小厚度(mm)
<400 1.5
400~800 2.0
>800 2.5
回复
sunchao7812
2009年06月03日 17:33:21
15楼
太感谢了!!!!!!
回复
cdch414
2009年06月12日 08:52:04
16楼
不知道这个标准还是不是有效?
回复
s45678900
2009年07月10日 23:32:24
17楼
应该还是有用:lol
回复
ktdlichenglong
2009年09月16日 11:27:11
18楼
电缆桥架的板材分冷轧和热轧两种,通常建议使用的是冷轧钢板,这样负载能力比较大,如果负载要求不高也可以使用冷轧钢板,经过酸洗、磷化后表面镀锌或喷塑。目前国家冷轧钢板的公差2mm的是0.033毫米,但是大部分型材的公差都比较大,通常在市场上能买到的钢板,如果你要2mm的,实际上一般都在1.8mm。所以如果想买国标的桥架,基本上厂家都是亏的,因为他要买的钢板厚度要比规定的厚度厚才能满足要求,如果检测要求比较高,需要把表面处理层刮掉厚再检测厚度。电缆桥架宽度 ~允许最小板厚

电缆桥架宽度<100~ 1

100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2

150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5

400≤电缆桥架宽度<800~ 2

800<电缆桥架宽度~ 2.5

这个厚度是QB T1453/2003的厚度要求,但是属于企业标准,有的工程不采纳,
国标就简单了,小于400厚度1.5;400-800 2.0;大于800 2.5
不过说实话,这个规范属于混蛋弄的,根本就不需要这么大
回复
ktdlichenglong
2009年09月16日 11:29:14
19楼
桥架的常用规范
回复
heihei1
2010年05月06日 08:15:10
20楼
:victory: 好好学习下
回复
hangv26
2010年05月18日 14:23:26
21楼
学习了
回复

相关推荐