请教高手一个初级小问题:酒店客房卫生间中污水支管可否穿过排风井?
请教高手一个初级小问题:酒店客房卫生间中污水支管可否穿过排风井?
12楼
规范规定禁止穿越
回复
13楼
不可以
回复
14楼
规范上不让啊。。
4.3.3 建筑物内排水管道布置应符合下列要求:
1 自卫生器具至排出管的距离应最短,管道转管应最少。
2 排水立管宜靠近排水量最大的排水点。
3 架空管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及仪器和贵重商品仓库、通风小室、变配电间和电梯机房内。
4 排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道。
5 排水埋地管道,不得布置在可能受重物压坏或穿越生产设置基础。
6 排水立管不得穿越卧室、病房等对卫生、安静有较高要求的房间,并不宜靠近与卧室相邻的内墙。
7 排水管道不宜穿越橱窗、壁柜。
8 塑料排水立管应避免布置在易受机械撞击处,如不能避免时,应采取保护措施。
9 塑料排水管应避免布置在热源附近,如不能避免,并导致管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施。塑料排水立管与家用灶具边净距不得小于0.4m。
10 排水管道外表面如可能结露,应根据建筑物性质和使用要求,采了以防结露措施。
注意第四条。是不得穿越。。。。
在家时时好,出门半步难。
回复
15楼
按照规范是不行的。可是在实际施工中规范执行起来很难……
回复
16楼
不能过,规范明确规定不能穿过风道!
回复
17楼
严禁穿!
回复
18楼
肯定不能穿,再说人家暖通专业会同意你穿吗?还有走管的方式多种多样干吗偏走人家的管径?
回复
19楼
前后左右不能走,自然是然下走很远,在出去嘛,它不可能上下不限远都不能穿。要是都不能穿,那这儿肯定没有管
回复
20楼
肯定不行了
回复
21楼
不能穿
回复