请教高手一个初级小问题:酒店客房卫生间中污水支管可否穿过排风井?

请教高手一个初级小问题:酒店客房卫生间中污水支管可否穿过排风井?
免费打赏
xhg-xu
2006年06月24日 16:08:33
12楼
规范规定禁止穿越
回复
hpshow
2006年06月24日 18:36:25
13楼
不可以
回复
曾经的战士111
2006年06月24日 19:43:37
14楼
规范上不让啊。。

4.3.3 建筑物内排水管道布置应符合下列要求:

1 自卫生器具至排出管的距离应最短,管道转管应最少。

2 排水立管宜靠近排水量最大的排水点。

3 架空管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及仪器和贵重商品仓库、通风小室、变配电间和电梯机房内。

4 排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道。

5 排水埋地管道,不得布置在可能受重物压坏或穿越生产设置基础。

6 排水立管不得穿越卧室、病房等对卫生、安静有较高要求的房间,并不宜靠近与卧室相邻的内墙。

7 排水管道不宜穿越橱窗、壁柜。

8 塑料排水立管应避免布置在易受机械撞击处,如不能避免时,应采取保护措施。

9 塑料排水管应避免布置在热源附近,如不能避免,并导致管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施。塑料排水立管与家用灶具边净距不得小于0.4m。

10 排水管道外表面如可能结露,应根据建筑物性质和使用要求,采了以防结露措施。

注意第四条。是不得穿越。。。。
在家时时好,出门半步难。
回复
txzhupin
2006年06月24日 22:47:08
15楼
按照规范是不行的。可是在实际施工中规范执行起来很难……
回复
qbtfgf
2006年06月26日 09:59:16
16楼
不能过,规范明确规定不能穿过风道!
回复
小陈
2006年06月26日 11:38:47
17楼
严禁穿!
回复
huangtj_123
2006年06月26日 12:56:17
18楼
肯定不能穿,再说人家暖通专业会同意你穿吗?还有走管的方式多种多样干吗偏走人家的管径?
回复
lyd2003001
2006年06月26日 13:59:22
19楼
前后左右不能走,自然是然下走很远,在出去嘛,它不可能上下不限远都不能穿。要是都不能穿,那这儿肯定没有管
回复
hitliuzj
2006年06月26日 17:50:36
20楼
肯定不行了
回复
gurenzheng
2006年06月26日 18:49:18
21楼
不能穿
回复