请教高手一个初级小问题:酒店客房卫生间中污水支管可否穿过排风井?
2楼
我觉得不可以。
回复
3楼
规范上不让啊。。
4.3.3 建筑物内排水管道布置应符合下列要求:
1 自卫生器具至排出管的距离应最短,管道转管应最少。
2 排水立管宜靠近排水量最大的排水点。
3 架空管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及仪器和贵重商品仓库、通风小室、变配电间和电梯机房内。
4 排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道。
5 排水埋地管道,不得布置在可能受重物压坏或穿越生产设置基础。
6 排水立管不得穿越卧室、病房等对卫生、安静有较高要求的房间,并不宜靠近与卧室相邻的内墙。
7 排水管道不宜穿越橱窗、壁柜。
8 塑料排水立管应避免布置在易受机械撞击处,如不能避免时,应采取保护措施。
9 塑料排水管应避免布置在热源附近,如不能避免,并导致管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施。塑料排水立管与家用灶具边净距不得小于0.4m。
10 排水管道外表面如可能结露,应根据建筑物性质和使用要求,采了以防结露措施。
注意第四条。是不得穿越。。。。
回复
4楼
楼上说的对,多看看规范
回复
5楼
不能穿
回复
6楼
三楼 说的 对 还是多 看看 规范吧
回复
7楼
回复
8楼
是严禁穿越的
回复
9楼
规范很重要,不但要记得,还要理解。就是我们的吃饭的筷子,吃前先找他啊
回复
10楼
排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道
回复
11楼
提个问题,如果排水管四周都是沉降缝或者是伸缩缝,如果解决这个问题
比如说核心桶在中间,四周都是缝;
又如两边是分开的群房,中间有伸缩缝
回复