有施工的人说25以上的电缆接线不好接,请问有这回事吗
有施工的人说25以上的电缆接线不好接,请问有这回事吗
2楼
那么95-300mm²以上电缆如何连接?
回复
3楼
当然可以用了!不过也要看负荷去用,小负荷的用大电缆就浪费了。
回复
4楼
可以用穿刺线夹~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
5楼
能用吧,主要看负荷多少。
回复
6楼
T接就行,要是直接压在线微断端子上最大我知道的是25平方的
那帮施工就看你年轻好糊弄
或者他真的不懂
回复
7楼
应该是够的,路灯一般是气体放电灯,功率因数较低。10KW的路灯,电流不只45A,建议用16平方的电缆
回复
8楼
一般情况:路灯设计的主要问题是线路末端的电压降和灵敏度,电流的大小对选择电缆截面的影响较小。
回复
9楼
我感觉也是应该看负荷大小吧。
回复
10楼
用多大要根据容量和线路长度来定,25的电缆很好接,我的做法是电缆断开,在灯具底座内用压接管压接,25就用70的铜套管,不够截面填铜丝然后压接,实际在5个小区路灯和2条市政道路路灯运行良好,优于穿刺和T接,没出现过问题,电缆接头埋在地下很容易出问题,用专用的穿刺埋地盒太贵。
回复
11楼
当然可以用了!不过综合考虑负荷和输电线路的长度,一避免浪费 二、避免线路长压降损失大,电源电压不满足要求。
回复