我们测试谐波,是从计量端接线,今天询问了计量的工作人员,变电所大多是3PT 3CT,他们的表计取的是线电压100V,不是相电压,而且没有零线和中性点,请问我们该如何接线取相电压。特此请教。谢谢!
我们测试谐波,是从计量端接线,今天询问了计量的工作人员,变电所大多是3PT 3CT,他们的表计取的是线电压100V,不是相电压,而且没有零线和中性点,请问我们该如何接线取相电压。特此请教。谢谢!
2楼
取相电压得有中性线啊
回复
3楼
没有中性点怎么办啊
回复
4楼
没有中性点就是三角形接法。相电压和线电压相同。
回复
5楼
3PT Y/Y接法怎会没相电压呢?楼主的PT怎么接啊?
回复
6楼
根据国标,测量谐波应取相电压,我们用的事Fluke的电能质量分析仪。可否采用中性点接地的方式?
回复
7楼
供电部门的变电所一定有57V的!
回复
8楼
我的建议:
你们单位可以购买一块acm3720表即可以作计量用 ,又可以测量谐波功能很强的,可以随时检测
我单位用的就是此类表