变电站测量谐波遇到难题
cmf001
cmf001 Lv.2
2006年06月21日 15:54:41
只看楼主

我们测试谐波,是从计量端接线,今天询问了计量的工作人员,变电所大多是3PT 3CT,他们的表计取的是线电压100V,不是相电压,而且没有零线和中性点,请问我们该如何接线取相电压。特此请教。谢谢!

我们测试谐波,是从计量端接线,今天询问了计量的工作人员,变电所大多是3PT 3CT,他们的表计取的是线电压100V,不是相电压,而且没有零线和中性点,请问我们该如何接线取相电压。特此请教。谢谢!
dsy123456
2006年06月21日 16:37:25
2楼
取相电压得有中性线啊
回复
cmf001
2006年06月21日 16:43:06
3楼
没有中性点怎么办啊
回复
mrlqt
2006年06月21日 18:28:53
4楼
没有中性点就是三角形接法。相电压和线电压相同。
回复
caoqq
2006年06月22日 10:15:13
5楼
3PT Y/Y接法怎会没相电压呢?楼主的PT怎么接啊?
回复
cmf001
2006年06月22日 17:36:11
6楼
根据国标,测量谐波应取相电压,我们用的事Fluke的电能质量分析仪。可否采用中性点接地的方式?
回复
w.binn
2006年06月26日 22:23:43
7楼
供电部门的变电所一定有57V的!
回复
g3086309
2006年06月26日 22:38:46
8楼
我的建议:
你们单位可以购买一块acm3720表即可以作计量用 ,又可以测量谐波功能很强的,可以随时检测
我单位用的就是此类表
回复

相关推荐

APP内打开