分体空调维修问题
likun1883
likun1883 Lv.2
2011年08月22日 22:24:56
来自于制冷技术
只看楼主

新空调漏氟后,加氟后,压气和电流偏低,是不是没有抽真空呀

新空调漏氟后,加氟后,压气和电流偏低,是不是没有抽真空呀
免费打赏
llh92731
2011年08月22日 22:40:45
2楼
加氟时环境温度低没有热负荷,
回复
fengxiang1025
2011年08月23日 09:21:17
3楼
压力低与没抽真空没关系,只能造成排气压力及排气温度高,找到漏点了吗,对漏点应当进行处理之后,一定要进行真空程序,之所以压力低一个是充注量不够,再有就是热负荷小。
回复
wanjl1
2011年08月23日 11:13:35
4楼
同一楼上,可能泄漏
回复
ytjzk
2011年08月24日 19:31:38
5楼
发现漏氟后,要检查并修复漏点,再充注氟利昂。
回复
adingkgb
2011年08月24日 21:41:12
6楼


压力低,电流小,还有一个可能是有堵。
回复