工厂内可以使投光灯吗
yaochen1978
2006年06月21日 14:25:46
来自于照明工程
只看楼主

有个厂房长102m 高12m 宽30m 顶上有金卤灯 但照度不够 甲方不让往顶上加灯 请教可以在墙上加投光灯吗?

有个厂房长102m 高12m 宽30m 顶上有金卤灯 但照度不够 甲方不让往顶上加灯 请教可以在墙上加投光灯吗?
免费打赏
fdlight
2006年06月21日 14:27:11
2楼
当然可以,不过30米这么宽的话,即使装在墙上也要10米高以上才能照到中间去。
而且眩光会相应增加一些。

要具体看这个厂房的工作性质、设备大小等因素来考虑照明问题了。
回复
yaochen1978
2006年06月21日 14:37:55
3楼
谢谢 我想两侧对加投光灯 但也怕产生眩光 
回复
fdlight
2006年06月21日 14:39:47
4楼

如果安装在10米高的话,眩光不会太厉害。
选择配光很重要。
回复
加肥猫
2006年06月21日 22:01:24
5楼
可以选择投光灯作为辅助照明
回复
changan_1
2006年06月23日 10:21:49
6楼
让加的人一般对照明不懂但有权势,他让加就加,管什么眩光,我们工厂就这样,对于局部照明他们就让加就加,不加给你急,我们一般只给材料和做法,满足预算要求,具体位置让他们定。
回复
q327171000
2006年06月23日 11:07:54
7楼
可以安装在工作台上啊
回复
guowei-william
2006年06月24日 11:00:50
8楼
高度够眩光应该不是问题。
回复
zzhspeed
2006年06月25日 19:25:02
9楼
照度要求多少啊,还照度不够呢?顶灯吊多高,间距多少。
还有问一个,局部照明灯为啥一定要用投光灯阿,弯灯插柱子上不行么?
回复
kerdexx
2006年06月26日 05:13:57
10楼

要是厂房中间没柱子,这样做是不行的
布置厂房灯光要因地而异,同时考虑到工作流程和作业视角,是单侧布还是双侧布
(我还是期待做照明设计时除了看图多跑现场体会的说)
回复
tolbx
2006年06月26日 23:43:13
11楼
建议楼主使用MH 400W防眩泛光灯,现在国内有的厂家出的一些大功率金卤灯已具备很好的防眩泛光功能,还带保护角设计,可以吊装、任意角度墙壁侧装,由于采用的反射器是高纯铝,并精确配光设计,照度应该没有问题,在0度角15米处照度可达到85LX以上。
回复

相关推荐