长延迟脱扣器
baiyu_zhangsheng
2006年06月21日 11:40:44
只看楼主

长延时脱扣器的整定值一般为0.4~1.0In,那我就不明白啦,这个值低于断路器的额定电流值,那不就意味着它在断路器正常运行(额定电流值)时,脱扣器已经动作了吗,它还有什么意义呢? 比如长延迟脱扣器的整定值为0.4In,那么断路器企不就会总跳吗?有的人说负荷不是满载运行,即使这样负载运行时的电流也不至于低到0.4倍的In啊!!!!!!所以谢谢各位高手 !!!!!非常感谢

长延时脱扣器的整定值一般为0.4~1.0In,那我就不明白啦,这个值低于断路器的额定电流值,那不就意味着它在断路器正常运行(额定电流值)时,脱扣器已经动作了吗,它还有什么意义呢?
比如长延迟脱扣器的整定值为0.4In,那么断路器企不就会总跳吗?有的人说负荷不是满载运行,即使这样负载运行时的电流也不至于低到0.4倍的In啊!!!!!!
所以谢谢各位高手
!!!!!非常感谢
免费打赏
zhoujilei
2006年06月21日 11:52:08
2楼
我怎么记得瞬时动作整定系数是1.2*1.7
短延时整定1.2
长延时整定1.1
回复
zn28
2006年06月21日 12:31:06
3楼
In为长延时脱扣器额定电流.
Ir1(整定值)=0.4~1In,这个值是根据计算电流来整定的.
如你的计算电流为140A,那你的整定值可以整定在160A左右..
你可以选择不可调式的长延时脱扣器为160A的断路器.
也可以选择长延时脱扣器额定电流为200A,整定在0.8In位置.
如你的计算电流是160A,你也可以选择同型号的断路器,整定值调整在0.9In即可
断路器长延时额定值虽然是200A,但是它可以调整在0.4-0.8In,
.可以成批生产.只需要生产一种型号的脱扣器,就可以满足不同整定值的使用环境.特别是大电流的框架式断路器.通常用一种额定电流值的长延时脱扣器,整定在不同值以满足需要.

回复
baiyu_zhangsheng
2006年06月21日 13:06:29
4楼


我可以这样理解对吗?就是如果我的计算电流为160A,我选择的断路器额定电流为400A,那么我的长延迟整定值就要调整在0.4In,是这个意思吗?0.4In就是这样用的吗?
回复
crazyboy
2006年06月21日 13:19:32
5楼
楼上的理解可以说正确,只不过日常选用时,不会差这么远,不经济。
回复
zn28
2006年06月22日 12:30:48
6楼
通常用的,多是在0.6-1In之间整定多,如调在0.4就差大远了.
当然,这个涉及到成本问题.
回复
finaday
2006年07月14日 17:25:07
7楼

同意这个兄弟
回复

相关推荐

APP内打开