请教:展厅远距离送风如何解决?
davie-lew
davie-lew Lv.2
2006年06月21日 11:27:51
来自于中央空调
只看楼主

有一展示大厅,风盘出风口距离大厅最远端有20米,会不会影响大厅远端制冷效果?请问哪位知道如何解决这个问题?风盘位置已不能再往前吊了,大厅上方也不能做吊顶和局部吊顶。大厅高度在7.5米左右。

有一展示大厅,风盘出风口距离大厅最远端有20米,会不会影响大厅远端制冷效果?
请问哪位知道如何解决这个问题?
风盘位置已不能再往前吊了,大厅上方也不能做吊顶和局部吊顶。
大厅高度在7.5米左右。
免费打赏
yantao-816
2006年06月21日 15:58:25
2楼
能不能在下面送不到的地方安装一个送风亭,有地下送过来,或在亭里装个末端.
回复
yaojinghui6666
2006年06月21日 16:07:00
3楼
可以尝试一下喷口风风,就是说送风口的形状是喷口...
如果考虑冬天也要供暖的话可以采用可调节角度的喷口!!!
在两侧都安装喷口,双侧对吹!!
回复
davie-lew
2006年06月21日 17:53:51
4楼
是不是即使送不到那么远,只要功率足够,还是能保证远端的制冷效果啊?
回复
lin_3250
2006年07月17日 13:28:20
5楼
喷口吹那么远...效果好象不明显了哦