6KV高压中性点不接地系统出现单相接地可以运行多长时间?
6KV高压中性点不接地系统出现单相接地可以运行多长时间?
2楼
高压中性点不接地系统发生单相接地故障,从理论上和实际情况,都应立即切断故障回路!
可以运行多长时间?有的规程上有,且时间也不一致。
我们碰上过这种现象,一条架空线被挖掘机碰断,裸线掉地后因系统接地电流很小(小于5A),只能发信没有动作于跳闸,断线头在地上不断地打弧(跳火),系统发生谐振,一个重要装置变电所的电压互感器柜因过电压烧电压互感器(柜子冒烟),只能强行分断进线断路器,一半停电!整个过程也没有超10分钟。