电压互感器YY接于三相三线电能表,读数误差大概是多少
dddtiger007
2011年08月22日 12:01:22
来自于变压器
只看楼主

10KV系统中,正常情况下三相三线电度表,电压互感器是VV接线的;如果电压互感器接成YY,电流互感器不变,电表读数是原来的2倍吗?

10KV系统中,正常情况下三相三线电度表,电压互感器是VV接线的;
如果电压互感器接成YY,电流互感器不变,电表读数是原来的2倍吗?
免费打赏
lingxuct
2011年08月22日 13:24:53
2楼
Y接线接线电压同VV是一样的,误差是表的误差与互感器的误差的和相近!
回复
智库
2011年08月22日 13:55:36
3楼
电能表计量精度和PT接线方式无关。
如果你原来V型PT的电压是100V,改成用Y型PT后,电压还必须是100V,否则必然计量不准。
另外,不能用V型改成Y型输出进行接线。
回复
a13901458888
2011年08月22日 14:16:36
4楼
VV接线的PT与YY接线的PT变比不一样。
回复
dddtiger007
2011年08月22日 14:21:00
5楼
谢谢,主要是我们每个10KV高压出线柜安装了一个参考表,其中电压互感器就是采用压变柜的信号,YY接线的,但是三相三线电表上要求是VV接线的,我不晓得这样接线对读数有没有影响?
现在的现象是:每个月电费单上的电度数=我们参考电表读数的一半,我不晓得是供电局计费错了,还是我们这边有问题。麻烦高手指教一下,谢谢!
回复
小厮
2013年06月25日 22:52:07
6楼
lingxuct 发表于 2011-8-22 13:24 Y接线接线电压同VV是一样的,误差是表的误差与互感器的误差的和相近!版主 能告知下 VV接线和YY接线/YYO接线的电压互感器都具体型号分别是什么吗》 有点搞不清 菜鸟上路
回复
lingxuct
2013年06月26日 08:15:11
7楼
三个“线电压”没变吧?相位没变,大小没变!
回复
zht62652379
2013年06月28日 22:50:58
8楼
来学习一下
回复
wqf-3-8-302
2014年07月23日 16:23:59
9楼
楼主可以测一下表上的电压和电流是否与供电局的一致,或者电压是否是100V?
回复