项目在南京,是个7000方的宾馆。空调水管井,可以紧挨着外墙做一个吗之前我竖井都是尽量不弄在外墙的。可是,这个建筑是没有地下室的。同时,冷热源方面,水管是从室外100多米外的单建锅炉房冷冻机房接管过来的。找了很多地方,发现,只能整在靠外墙的地方可以搞井了。我担心,这个在冬天,会不会有冻坏的危险,一般空调水井是不是很忌讳放在外墙边?项目在南京。前辈指教。
项目在南京,是个7000方的宾馆。空调水管井,可以紧挨着外墙做一个吗
之前我竖井都是尽量不弄在外墙的。可是,这个建筑是没有地下室的。同时,冷热源方面,水管是从室外100多米外的单建锅炉房冷冻机房接管过来的。
找了很多地方,发现,只能整在靠外墙的地方可以搞井了。我担心,这个在冬天,会不会有冻坏的危险,一般空调水井是不是很忌讳放在外墙边?项目在南京。前辈指教。
2楼
总是有一个管井的,总是需要保温的。可以计算一下最低温度时水管的温度,而且钢管不是那么娇气的,不像盘管一样冻一下就坏掉的。实在不放心冬天把水放了就是了。保温做好应该是没什么问题的。
回复
3楼
如果可以,外立面在做上个专门的管道井就是了,用加气混凝土的就行了。稍微影响点外观。
另外好像规范上要求如果冬天有水的话,即使有管道井,外墙管道也要做保温,这条不确定。最后在屋顶和外墙底部各设一个闸阀,底部装一个泄水口,做好检修口/检查井就行了吧。
回复
4楼
肯定要放到管道井里的,就一根管吗?要做支架的,怎么会靠在墙上呢!
回复
5楼
只要是不影响墙体结构及其他专业的管道布置
在建筑的红线内 管井的位置没有太多的要求
施工要按规范 管道保温厚度要符合要求。
回复
6楼
做完保温和泄水后没问题吧,南京冷吗?
回复
7楼
冬天放水保温最保险了,什么技术措施也不是100%可靠的
回复
8楼
这么大的面积,主干管也不是很粗估计150差不多了吧,在屋内紧靠外墙的边,加一个管道井也用不了多大,顶多是最边上的屋损失1平的地方,不影响使用功能,管道井设置在屋里,只要屋里有地热啊,暖气什么的 或者用盘管两用的 就不会冻坏管道的,最多也就是边上那屋吊顶高度矮点儿,没事,每层支管没多大,紧靠屋内墙连到走廊,在墙边装修做个造型,我们经常这样做,业主是很满意的,你弄那么几个管立在外面不好看。。。。。。如果里面走热水其实冻倒不一定,不走热水就放水冬天,来年再冲水,费劲点儿
回复
9楼
可以 的
回复
10楼
当然可以,北方地区有些采暖管道还露天布置呢!
回复
11楼
可以坐在外面,就是有点难看
回复