6幢6层建筑,设消防栓,市政压力不够,
ccly
ccly Lv.2
2003年06月04日 11:22:06
只看楼主

6幢6层建筑,设消防栓,市政压力不够,能否引用旁边的小高层屋顶水箱解决?

6幢6层建筑,设消防栓,市政压力不够,能否引用旁边的小高层屋顶水箱解决?
免费打赏
430070
2003年06月04日 11:28:59
2楼
好主意
回复
胡子渣
2003年06月04日 11:39:29
3楼
如果消火栓的用水有水泵供给,此则为上上之策。。
回复
scotte
2003年06月04日 13:03:43
4楼
我觉得小高层是属于同一工程的话统一考虑是没有问题的~江同志楼上的~我是羊毛啊!!
回复
gps-wy1970
2003年06月04日 23:33:00
5楼
最好是水箱水泵一起用
回复
luyijushi
2003年06月05日 16:09:59
6楼
水箱也只能供十分钟的水量,十分钟以后怎么处理?
回复
wenqian
2003年06月05日 16:33:43
7楼
可以用小高层的水箱,但消防泵最好分开,因为消防流量,扬程都不一样,如果流量一样,也可以考虑合用消防泵,但要减压。
回复
ccly
2003年06月06日 08:36:07
8楼
我是这样想的,十分钟用水六幢房子都是由高层引来,因为不可能同时起火,所以是可行的。然后我在每幢房子各设一消防水泵结合器,十分钟后有消防队通过结合器供水。不知各位胸台认可否?
回复
linyinong
2003年06月06日 09:01:06
9楼
可以,但应校核一下水泵流量、扬程以及消防水池的容量。
回复
yuanjianfeng
2003年06月06日 09:58:48
10楼
完全可以啊,但一定要复核水箱的有效容积
回复
ccly
2003年06月06日 17:07:39
11楼
同意楼上的,但我不准备跟水泵房连接,只是跟小高层水箱连通。我认为再跟水泵房连接已经没有太大必要了,(因为已经形成常高压系统了,况且都是多层建筑)
回复