斑竹你好:我想请教你一个问题,10KV变电所电压、避雷测量柜互感器烧毁,10KV外线有瞬时接地现象,不知道为什么互感器烧毁,谢谢
斑竹你好:我想请教你一个问题,10KV变电所电压、避雷测量柜互感器烧毁,10KV外线有瞬时接地现象,不知道为什么互感器烧毁,谢谢
2楼
单相弧光接地引起的谐振过电压.
回复
3楼
你的10KV系统:
是否是中性点不接地系统?
都带有哪类(配出的)设备?
单相接地电容电流多少?
有无消弧线圈?
回复
4楼
10KV不接地系统,无消弧线圈
回复
5楼
电压互感器接线有没接错啊,不能短接的。
回复
6楼
10KV不接地系统,无消弧线圈
10KV外线有瞬时接地现象
以上几点个人分析是接地引起的谐谐振过电压
回复
7楼
适用范围:6~35kV中性点不接地电网或6~35kV中性点接地电网系统。
6~35kV 中性点不接地电网中的电磁式电压互感器(以下简称PT),当母线空载或出现较少时,因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因的激发,会使电压互感器过饱和,则可能产生铁磁谐振过电压。出现相对地电压不稳定,接地指示误动作,PT高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致PT烧毁,继而引发其它事故。
HJYX型、HJYX(B)型电力一次消谐装置,是安装在6~35kV电磁式电压互感器(简称PT)一次绕组Y0接线中性点与地之间的高容量非线性元件,起阻尼与限流的作用。该消谐装置完全符合现行电力部标准DL/T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第4.1.5条中5的规定,可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道。电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。而安装了HJYX系列消谐器后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。
消谐装置主要特点
我公司最新推出的“海川金瑞”牌HJYX系列电力一次消谐装置,全部采用大容量单片非线性元件制造。
① HJYX采用单片大通流非线性元件,消除了原多片并联结构的消谐器中通流不均匀现象,性能更加稳定。
② HJYX型消谐装置通流能力高达500mA。
③ HJYX系列消谐装置针对半绝缘PT提供带有B参数元件的消谐器(带B型),该元件可以有效限制消谐装置两端电压,从而保护中性点绝缘。
电话:0312-8919381 13930242648