直流供电电动阀为何不能启动
dzyang
dzyang Lv.2
2006年06月20日 23:23:27
只看楼主

现场测试电动阀配电箱的输入电压为26伏,电动阀启动瞬间电压降为23.2伏,由于未能正常启动,电压回升至24伏,输入电压一直满足电动阀启动条件,可为何电动阀不能启动.考虑将配电电缆路径缩短后,径实验可以正常启动,这是为何?

现场测试电动阀配电箱的输入电压为26伏,电动阀启动瞬间电压降为23.2伏,由于未能正常启动,电压回升至24伏,输入电压一直满足电动阀启动条件,可为何电动阀不能启动.考虑将配电电缆路径缩短后,径实验可以正常启动,这是为何?
wlyzhchf
2006年06月21日 11:23:58
2楼
电动阀启动时的电流较大,线路长压降大,不能满足电动阀的启动电流。
回复

相关推荐