请问SVG装置投运的时候 先投SVG回路还是FC回路?请问SVG装置退出投运的时候 先切SVG回路还是FC回路?谢谢
请问SVG装置投运的时候 先投SVG回路还是FC回路?
请问SVG装置退出投运的时候 先切SVG回路还是FC回路?
谢谢
免费打赏
人一队
2012年02月07日 10:44:44
2楼
一般情况下,SVG和FC可以看成独立的系统,FC作滤波用。只是FC支路间的投退需要有顺序要求,例如3次先投,5次后投,退出时与之顺序相反。详细可以由具体工程咨询不同的SVG供货厂家。