如何选择电缆
chenzhenli738
2006年06月20日 19:57:44
只看楼主

我做的一个项目,其中一个断路器整定电流是100A,我选择YJV-25平方的电缆,查表此电缆在空气中载流量118A,可是审核的人说电缆选小了,我茫然了,不知道该如何选择了!!有没有简单的选择电缆的方法? 大家都是怎么样选择电缆的?

我做的一个项目,其中一个断路器整定电流是100A,我选择YJV-25平方的电缆,查表此电缆在空气中载流量118A,可是审核的人说电缆选小了,我茫然了,不知道该如何选择了!!有没有简单的选择电缆的方法?
大家都是怎么样选择电缆的?
免费打赏
ysgtlyc
2006年06月21日 22:22:12
2楼
不知道你电缆的敷设方式怎样的,如果是直埋穿管,电缆过载断路器就起不到保护作用了
回复
chenzhenli738
2006年06月22日 08:48:38
3楼
规范上不是规定载流量大于断路器额定电流就可以了
回复
wyxsacf
2006年06月22日 08:56:14
4楼
选择电缆截面所需考虑的因素:
除设计手册中所要求的温升、经济电流密度、电压损失、机械强度、载流量等以外,
还需注意: 1. 敷设距离导致的单相短路故障、接地故障保护灵敏度问题(低压系统)
2. 在一个工程中尽量减少、合并截面等级,利于加工定货。
规范请参看:GB 502l7-1994电力工程电缆设计规范及相关设计手册等。
回复
ljs1399
2006年06月24日 00:41:44
5楼
一般选择电缆载流量的80%.不要求满载.
回复
eighth95812
2006年06月24日 09:54:03
6楼
是有点勉强
回复
qiuzhi0589
2006年06月24日 23:07:40
7楼
不是要求断路器额定电流应大于电缆截流量吗?
回复
wart00
2006年06月24日 23:22:04
8楼
肯定了,载流量要大于整定电流,一般取整定电流的(1.1,1.25)左右了,再说也要根据环境来选择。
回复
fanxioamou
2007年01月06日 19:06:20
9楼
照你这么说楼主没错呀~~~~~~~~~~
回复

相关推荐