愁啊~这没搞过的空旷结构怎么弄呀?
shejilulu
shejilulu Lv.4
2011年08月21日 11:04:53
只看楼主

碰到一个小楼梯的框架啊 纯楼梯 就是工业里为了爬上罐子建的那种~ 初步考虑用型钢 找不到例子来分析啊 搞的我很DT这个是34M高 5*2.5m 应该属于高耸 考虑的时候有几个问题1.风荷载的取值《荷规》里针对类似情况只弄了桁架和塔架 桁架感觉不妥 塔架只针对角钢还有圆管钢管,没有小型钢的 。不知道考虑的时候是否按受风面积这么一折,体型系数还按0.8的0.4来计算2.抗倾覆的计算针对一般结构 《抗规》等对零应力区做了规定,但是对于这样的空空的骨架 这个抗倾覆计算肯定很难整的,随便一算PKPM零应力区都过100%,难道只能拼命在基础上加重量?

碰到一个小楼梯的框架啊 纯楼梯 就是工业里为了爬上罐子建的那种~ 初步考虑用型钢
找不到例子来分析啊 搞的我很DT
这个是34M高 5*2.5m 应该属于高耸 考虑的时候有几个问题
1.风荷载的取值
《荷规》里针对类似情况只弄了桁架和塔架 桁架感觉不妥 塔架只针对角钢还有圆管钢管,没有小型钢的 。不知道考虑的时候是否按受风面积这么一折,体型系数还按0.8的0.4来计算
2.抗倾覆的计算
针对一般结构 《抗规》等对零应力区做了规定,但是对于这样的空空的骨架 这个抗倾覆计算肯定很难整的,随便一算PKPM零应力区都过100%,难道只能拼命在基础上加重量?
3.楼梯的影响
因为是骨架似的,没有楼板没有外墙,楼梯的刚度就显得很重要。
该模型在布置梁及支撑的时候 没有按对称规则布置,布置出来的刚心质心偏差很大,老板和我说这个扭转肯定很不利,可楼梯实在不知道该怎么考虑其影响~

DTDT~~ 谋求大家共同讨论讨论撒
免费打赏
hyp1962
2011年08月23日 17:05:56
12楼
工业建筑塔罐类的检修钢梯一般都是附属于主体结构上,其风荷载由梯段本身直接传递到主体结构.
回复
fengbojiang3000
2011年08月23日 22:35:49
13楼
设置一些支撑解决倾覆问题.
回复
huangmin1995
2011年08月24日 08:37:55
14楼
最好和罐子一起设计
回复
gamping
2011年08月24日 10:09:17
15楼
上罐子的楼梯一般都是附着在罐体上的?为什么要另外设一个独立的楼梯?有什么特别的要求吗?
回复
xiangxinai
2011年08月24日 16:07:46
16楼
学习来了哦。谢谢楼主。
回复
风竹
2011年08月25日 00:04:36
17楼
好复杂 等待高手解答
回复
shejilulu
2011年08月25日 08:35:24
18楼
属于后加上去的 因为场地的原因 必须单独建
回复
li_hao123
2011年08月25日 15:29:58
19楼
呵呵
怎么没把你当成恶意灌水呢
强大老兄
回复
shevchenkogdr
2011年08月25日 17:26:33
20楼
如果是上罐子的话,一般都是那种旋转钢梯,附着式的。如果上想做个2.5*5米的框架上去的话,建议做成钢格构柱那种,简单可行。