50的钢管在200的墙内暗敷,1000长的墙可以敷设几根 最多?怎么考虑?一般敷设间距如何把握 没有什么规范可以参考的?

50的钢管在200的墙内暗敷,1000长的墙可以敷设几根 最多?怎么考虑?一般敷设间距如何把握 没有什么规范可以参考的?

6776ff.jpg

免费打赏
dgshyjm
2011年08月23日 10:05:39
12楼
学习了,谢谢!!!
回复
scllyh
2011年08月23日 11:28:07
13楼
回答的很具体,学习了,很有用
回复
剑胜18
2011年08月23日 11:46:27
14楼
楼主的提问和网友的回复,解答的很好,学习了,增加不少知识,谢谢!
回复
zhuquan07
2011年08月23日 12:09:46
15楼
加不少知识,谢谢!
回复
wangxf
2011年08月23日 14:18:27
16楼
支持2楼沙发的说法!
回复
hlf20100110
2011年08月23日 16:54:24
17楼
学习了。不过插句小嘴,现场施工难控制啊,工人都会把管子放在一起,不考虑间距,呵呵~
回复
智库
2011年08月23日 17:06:31
18楼
很不错,很好
回复
nicaobing
2011年08月23日 21:55:49
19楼
学习了,增加不少知识谢谢!
回复
longfei_0302
2011年08月24日 00:14:21
20楼
新人、、学习中
回复
ycsgz-168
2011年08月24日 00:31:52
21楼
一般敷设间距是25cm