跪求:管子在墙内暗敷,敷设间距怎么考虑?比如SC50-WC
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2011年08月21日 00:48:11
只看楼主

50的钢管在200的墙内暗敷,1000长的墙可以敷设几根 最多?怎么考虑?一般敷设间距如何把握 没有什么规范可以参考的?

50的钢管在200的墙内暗敷,1000长的墙可以敷设几根 最多?怎么考虑?一般敷设间距如何把握 没有什么规范可以参考的?

6776ff.jpg

免费打赏
dianqipanli
2011年08月21日 04:08:07
2楼
《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(刘宝珊、刘劲松、刘劲辉主编;中国建筑出版社)有如下要求:
现浇混凝土工程中,当墙体上由配电箱内配出的引上管和配电箱或电气器具盒引至楼板层内的配管,施工时均需穿过混凝土梁。
现浇混凝土梁内,多根管竖穿梁时,管子应在梁受剪、应力较小部位的轴线上并列敷设,管与管间距不应小于25mm。梁内钢导管数量较多或管子截面积较大时,应与土建专业联系,在混凝土梁受压区增设补强钢筋,防止减损梁的有效截面。
回复
yugzh168
2011年08月21日 08:52:16
3楼
楼上很专业啊,很好。
回复
woheni2010
2011年08月21日 09:16:47
4楼

25就够l a
回复
dianqipanli
2011年08月21日 15:43:31
5楼
间距25mm是够了,不过要注意后面的半句话,管子多和截面大时要通过土建。不能降低强度。
回复
电电电
2011年08月23日 08:58:30
6楼
2011年08月23日 09:10:59
7楼
很专业啊,很好。要考虑的
回复
venusman0421
2011年08月23日 09:29:26
8楼
分析得挺对的,赞一个,又学习了一点
回复
venusman0421
2011年08月23日 09:29:52
9楼
分析得挺对的,赞一个,又学习了一点
回复
dahong0628
2011年08月23日 09:31:52
10楼
平时很少注意的问题
回复
爱学习的东
2011年08月23日 09:48:14
11楼
暗敷 钢管 钢管不似钢筋么