这根梁下排钢筋本来是4/2,但是钢筋工直接摆成6根在一层。最终造成这个结果,是屋面的楼梯处的梁,想问下这个影响大不大。下面浆都没有......也给新手看看,避免此种情况发生呵呵~[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-8-22 18:57 编辑 ]

这根梁下排钢筋本来是4/2,但是钢筋工直接摆成6根在一层。最终造成这个结果,是屋面的楼梯处的梁,想问下这个影响大不大。下面浆都没有......也给新手看看,避免此种情况发生呵呵~

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-8-22 18:57 编辑 ]

图像0867.jpg

免费打赏
事在任为
2011年08月29日 10:46:25
52楼
问一下设计怎么处理嘛?设计要求敲掉重来就只有重来了,设计如果说没问题就当蜂窝处理了,用砂浆补平就好了。
回复
sunica
2011年09月05日 16:54:59
53楼
这个不是什么大问题,主要是钢筋数量够就可以,施工问题,模板支护不好或者是过振造成漏浆,用凿子凿开,然后自拌水泥砂浆补上就可以
回复
mokatsch
2011年09月05日 19:26:43
54楼
看规范吧。。。。。。。有些东西不要拉出来,,让人笑话