空调各系统调试
sunchao199008
2011年08月20日 10:34:13
来自于采暖供热
只看楼主

空调各系统清洗 调试 详细步骤谁能告诉一下 学习中

空调各系统清洗 调试 详细步骤谁能告诉一下 学习中
免费打赏
sunchao199008
2011年08月20日 10:41:34
2楼
急急急急
回复
sunchao199008
2011年08月21日 09:52:32
3楼
一、用户侧主管网清洗程序(所有用水为自来水)
1、关闭机组供回水阀门,打开机组旁通阀门和管网上的楼宇阀门、单元阀门。
2、关闭所有入户供、回水阀门。
3、打开单元立管顶端供回水管路的旁通阀。
4、管道注水。
5、开启稳压膨胀机组以便打压到系统要求的压力标准,测漏,注意排气阀排气。
6、测漏无误,开启循环水泵,循环4小时以上(注意观察管线是否有漏水现象,若有漏水现象现查明漏水位置,关闭该段管路的阀门进行维修,维修完成后打开该段管路的阀门并检查是否漏水),打开集水器下方的排水阀门,边排水边补水到水清为止。
7、关闭集水器下方的排水阀门,关闭稳压膨胀机组和循环水泵。
8、关闭主管路上所有过虑期前后的阀门,清洗所有的过滤器并作记录。
9、空调机房留有一人观察系统压力。若有压力急剧下降,立即通知楼宇调试人员停止开启并进行查漏和维修。
二、地源侧管网清洗程序
1、关闭机组供回水阀门,打开机组旁通阀门。
2、管道注水。
3、开启稳压膨胀机组以便打压到系统要求的压力标准,测漏,注意排气阀排气。
4、测漏无误,开启循环水泵,循环4小时以上(注意观察管线是否有漏水现象,若有漏水现象现查明漏水位置,关闭该段管路的阀门进行维修,维修完成后打开该段管路的阀门并检查是否漏水),打开集水器下方的排水阀门,边排水边补水到水清为止。
5、关闭集水器下方的排水阀门,关闭稳压膨胀机组和循环水泵。
6、关闭主管路上所有过虑期前后的阀门,清洗所有的过滤器并作记录。
7、重复第二项(1—6)动作一次
8、空调机房留有一人观察系统压力。若有压力急剧下降,立即通知地源侧调试人员进行查漏和维修。
三、水源侧调试程序
1、关闭机组供回水阀门,打开机组旁通阀门。
2、开启潜水泵。(注意观察管线是否有漏水现象,若有漏水现象现查明漏水位置,关闭该段管路的阀门进行维修,维修完成后打开该段管路的阀门并检查是否漏水),打开集水器、除砂器的排水阀门到水清为止。
3、关闭集水器、除砂器的排水阀门,关闭潜水泵。
4、关闭主管路上所有过虑期前后的阀门,清洗所有的过滤器、除砂器并作记录。
四、室内系统清洗程序
1、打开过虑器前后的所有阀门。
2、开启稳压膨胀机组以便打压到系统要求的压力标准,测漏,注意排气阀排气。
3、关闭单元立管顶端供回水间的旁通并按单元逐户开启入户阀门,观察各户每个风机盘管、系统、暖气片是否有漏水现象,若有漏水时立即关闭入户阀门并维修。单元开启完毕后再进户查看是否有漏水现象,确保无漏水现象时方可进入下一单元进行调试。
4、入户阀门开启完毕后,开启循环水泵循环4小时以上然后打开集水器排污阀门排水,边排水边补水至水清为止。
5、关闭管路上所有过虑器前后的阀门,清洗所有的过滤器包括机房机组、水泵、集分水器所有过虑器、除污器、楼宇入口、单元入口供水管路上的过滤器及入户过滤器或各风机盘管过滤器。
6、重复第四项(1—5)动作一次。
7、关闭稳压膨胀机组和循环水泵,把管网水全部排净。
五、机组调试程序
1、关闭所有旁通阀,按冷暖运行模式开关进出机组相关调整阀门和管路所有入出楼宇、单元、户所有阀门。
2、系统补全新软化水。
3、打压、排气至系统压力正常为止。
4、检查所有电器部分是否接地,电线及部件螺栓是否紧固,确保接触良好、安全。
5、检查电气部分电流、电压、相序是否正常。
6、检查机组油位及系统高低压表是否正常。
7、开启地源(水源)侧循环水泵并调整到水泵设计流量扬程。
8、开启用户侧循环水泵并调整到水泵设计流量扬程。
9、开启机组。(确保机组提前通电预热夏季12小时、冬季24小时以上)。
10、观察机组、水泵、系统压力表是否正常。
11、按系统调试、运行程序观察并记录机组高低压表压力、压缩机排气温度、地源侧供回水压力及温度、用户侧供回水压力及温度、系统电流和电压。
备注:1、在中央空调系统调试前必须通知用户调试日期及维修电话
2、螺栓对角紧固
回复

相关推荐

APP内打开