在工作中经常要处理一些关于CT二次侧开路的故障,有时无法避免开路的情况。有高手来解答一下电流互感器二次开路电压有多高!
在工作中经常要处理一些关于CT二次侧开路的故障,有时无法避免开路的情况。有高手来解答一下电流互感器二次开路电压有多高!
12楼
不对,电压还是这么高,跟电流大小没关
回复
13楼
你的100/5的电流互感器是用在多少电压上的,380V还是10KV
380V的话而二次电压应该是380*20*10/100=760V
10KV的话二次电压是10KV*20*10/100=20KV
回复
14楼
你的说法对的,不过那都是理论计算,实行中会有出入。这一类的问题只会用安匝比相同(一、二次侧)都基本可以计算出来。当CT一次侧无负荷(电流)时,就算二次侧开路,也不会有很大电压的。只是因为负荷都是时时在变化的,所以最好不要让CT二次开路。
回复
15楼
估计有几千伏吧
回复
16楼
估计有几千伏吧
回复
17楼
兄弟是CT不能开路开路 相当于大电压,PT不能短路,短路相当于大电流
回复
18楼
CT相当于一个电流源,二次开路后线端之间的电压等于CT二次电流乘以线端之间的电阻。一般会在二次绝缘最弱的地方击穿绝缘造成二次回路闭合。
回复
19楼
没有那么高,2千伏左右吧,电流互感器在出厂的时候就做开路试验的,我做110的600/5开路电压也就1000V左右