在工作中经常要处理一些关于CT二次侧开路的故障,有时无法避免开路的情况。有高手来解答一下电流互感器二次开路电压有多高!
在工作中经常要处理一些关于CT二次侧开路的故障,有时无法避免开路的情况。有高手来解答一下电流互感器二次开路电压有多高!
2楼
按照能量守恒原则 你的10KV 比如是100/5A的电流互感器一次电流为100A时,二次电压按照能量守恒的话是10KV*100/5=200KV
意思是你的一次电压乘以互感器的变比
回复
3楼
唉呀,师傅:好吓人啊!比如一台10kv综合互感器,其PT10000/100 CT15/5 当CT满负荷15A时其二次开路是3*10000(PT一次)=30000V呢还是3*10(PT二次)=300V呢?
[
本帖最后由 wuchiqun 于 2011-8-22 07:23 编辑 ]
回复
4楼
这是要命的事,吓死人!!!!
回复
5楼
楼主问的是电流互感器的二次开路电压,你拿电压互感器来说事?有没有看清楚啊????
电压互感器难道二次不能开路吗?????
你的15/5的电流互感器开路当然是30KV啊
回复
6楼
你说的能量守恒我还是看不懂,按你这样说二次开路所产生的电压可以击穿10kV的所有设备的绝缘。不可思议.............
回复
7楼
我没拿电压互感器来说事!我是说有一台综合互感器,里面有PT和CT 15/5的CT(电流互感器)开路其电压是乘一次电压10000V还是乘二次100V呢?
回复
8楼
电压比试等于电流比的反比啊,10KV*5/100=500V.......嗯,就这样
回复
9楼
你计算的是正比撒,在看看。
回复
10楼
为什么不会击穿设备只能烧互感器,原因在于这个电压是产生于电流互感器的二次接线端之间,所以只有在二次接线端之间打火而不会击穿其他设备。并且二次有一个单点接地。
回复
11楼
师傅您好!请教一下;100/5A的电流互感器一次电流为10A时是不是=20KV,无负荷时是不是没有电压?这种说法对吗?谢谢!
回复