两路高压引至两台变压器,两台变压器各带一组配电柜,两组配电柜设置联络柜,用母线联络。问题是:非消防一级负荷不需要末端互投,在两路高压均满足所有一级负荷的情况下,经过母线联络后从两组配电柜引出的单个回路是否满足一级负荷的需要。这个问题困扰我很长时间了。希望大侠指明。
