只看楼主

图纸简介: 某大厦室内自动喷淋、应急照明的设计竣工图。有详细的竣工说明,水泵房的平、剖、立面图,主楼九层自喷给水系统图等。 附件名:2006691149840518326.zip 文件大小:339K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某大厦室内自动喷淋、应急照明的设计竣工图。有详细的竣工说明,水泵房的平、剖、立面图,主楼九层自喷给水系统图等。



附件名:2006691149840518326.zip

文件大小:339K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
ejen888
2006年09月02日 21:40:04
12楼
谢谢楼主分享了这么好的资料
回复
thomasykw
2006年09月14日 11:48:08
13楼
下傳后給你意見.謝謝指導.
回复
zzw006526
2006年09月14日 13:07:47
14楼
不错,竣工说明
回复
wjh-0310
2006年09月14日 17:44:44
15楼
xiexie
回复
wenyu5213
2006年09月14日 18:50:11
16楼
怎么放大看啊大哥门我第一次来,去年才毕业
回复
esteven
2006年09月18日 15:42:02
17楼
楼主有没有计算书也发一份上来呀,这样我们更好的学习呀,发到我邮箱也可以呀.9903wuqiuhua@163.com
回复
yjfcuv2008
2006年09月18日 17:42:29
18楼
1\ 火灾自动喷淋系统设计规范 GB50116-98及消防机构的意见设计 .????什么时间的
2\室内明露给水金属管道均须红丹打底,面刷银粉两遍。所有埋地钢管均按规范做加强防腐层。?/?你是哪里的,东莞要求消防管为红的
3\9层平面图有点怪????
..........
.........
这也能验
回复
mhbtch
2006年09月18日 22:52:38
19楼
1、应在说明标明此大厦的用途和危险等级,等级不一样,喷头的有效间距是不一样的;
2、明露管道刷银粉漆可以,但要做色环的;
3、管道既为镀锌管道,底漆是否??
回复
mhbtch
2006年09月18日 23:03:17
20楼
另缺少应急照明系统的设计;
还应有集中监控系统和集中报警系统:)
不是对否,勿怪
回复
binary4270
2006年09月19日 07:19:35
21楼
有没有安装图呀?