一小区物业公司配电间: 情况:共两台SC9-1000/10,Y/yn0变压器,高压出线柜上有零序保护。负荷分生活照明和商用照明。 问题:高压经常跳闸,拆除零序保护连接片后不再跳。 请教事项:1、零序保护连接片拆除可不可以;2、有没有更好的处理方法;3、该配电间内变压器是 不是应该采用D/yn11更合理
一小区物业公司配电间:
情况:共两台SC9-1000/10,Y/yn0变压器,高压出线柜上有零序保护。负荷分生活照明和商用照明。
问题:高压经常跳闸,拆除零序保护连接片后不再跳。
请教事项:1、零序保护连接片拆除可不可以;2、有没有更好的处理方法;3、该配电间内变压器是
不是应该采用D/yn11更合理
2楼
请高手出来指导一下
回复
3楼
零序CT的变比是800/5A吗?
回复
4楼
零序CT没有变比。
有零序电流,说明三相不平衡。
回复
5楼
GB50052-95规定,低压为TN及TT系统时,宜于选用Dyn11联结的变压器。
Dyn11联结的变压器的中性线电流允许达到相电流的75%以上,其承受单相
不平衡负荷的能力远比Yyn0的变压器大。
回复
6楼
根据规范和计算,如果需要装零序CT进行保护的话,应该装在变压器的低压侧的N母排上。零序CT的变比应该是800/5A。
高压侧装零序CT的话,应该是报警。
回复
7楼
估计是你电缆接线的问题电缆外皮是否从零序中穿过去在接地。另一端的接线方式如何查看相关资料吧。
回复
8楼
首先感谢各位的热心解答,同时补充一下:该处采用的零序互感器为500/5;跳闸频率约3-5天一次。负荷存在不平衡现象。(找不到该配电间的设计图纸)
回复
9楼
yyn的变压器最怕就是三相负荷不平衡,一般中性线电流不能大于25%,就是零序整定也是按小于25%做的
一般YYN的变压器不用于照明
回复
10楼
Yyn0联结变压器要求中性线电流不超过二次绕组额定电流的25%,而Dyn11联结变压器的中性线电流允许达相电流的75%。
回复
11楼
本人也同意9楼的观点:生活区内不太适合用YYN组别的变压器。
回复