一个关于高压零序保护的问题
hexiongbo7
hexiongbo7 Lv.2
2006年06月20日 11:21:37
只看楼主

一小区物业公司配电间: 情况:共两台SC9-1000/10,Y/yn0变压器,高压出线柜上有零序保护。负荷分生活照明和商用照明。 问题:高压经常跳闸,拆除零序保护连接片后不再跳。 请教事项:1、零序保护连接片拆除可不可以;2、有没有更好的处理方法;3、该配电间内变压器是 不是应该采用D/yn11更合理

一小区物业公司配电间:
情况:共两台SC9-1000/10,Y/yn0变压器,高压出线柜上有零序保护。负荷分生活照明和商用照明。
问题:高压经常跳闸,拆除零序保护连接片后不再跳。
请教事项:1、零序保护连接片拆除可不可以;2、有没有更好的处理方法;3、该配电间内变压器是
不是应该采用D/yn11更合理
免费打赏
jpr0814@co163
2006年06月23日 09:50:16
12楼
建议更改变压器接线组别,如不可更改,采取消除高次谐波措施.
回复
caoqq
2006年06月23日 09:57:01
13楼
问题的关键是解决负荷不平衡的现象
回复
hhx919
2008年09月24日 13:23:41
14楼
Dyn11联结变压器的中性线电流允许达相电流的75%的依据出于哪里,拜求了!
回复
hhx919
2008年09月24日 13:37:52
15楼
GB50052-95没找到啊,GB50052-95条文说明也没找到啊
回复
zzgo
2008年09月24日 16:11:05
16楼
你也可以看看你高压的继保整定值。。
回复
mqq888
2008年09月25日 13:43:41
17楼
零序保护是故障接地保护,在一般情况下下级变电所是跳闸的。零序保护跟不平衡负载没什么关系的,因为电流和是为零的,当出现单相接地故障时,对地的电容电流出现不平衡,零序互感器感应动作或报警。楼主所说的问题有可能是7楼所说的情况,我遇到过的,外皮的接地线没有穿过互感器直接接地,经常出现误动作,改过以后就好了。验收规范也有规定,必须穿过互感器。
回复
mqq888
2008年09月25日 15:25:31
18楼
我发的帖子怎么没有了
回复

相关推荐

APP内打开