通常火灾自动报警线路都用镀锌钢管暗敷设,但现在镀锌钢管接头要求 丝接,施工难度较大,仔细看了《火规》,可以穿阻燃PVC管暗敷设,不知实际可不可以?
通常火灾自动报警线路都用镀锌钢管暗敷设,但现在镀锌钢管接头要求 丝接,施工难度较大,
仔细看了《火规》,可以穿阻燃PVC管暗敷设,不知实际可不可以?
12楼
望告之哪本规范
回复
13楼
如果电缆本身是阻燃的呢?
回复
14楼
查到的是老规范了,嘿嘿嘿,还是要看新的啊
回复
15楼
可以用难燃或阻燃PVC敷设。混凝土的保护层是20mm—30mm。具体的可以自己查查规范。要查火灾自动报警系统规范,因为民用建筑电气设计规范比火灾自动报警系统规范早出来,有些东西是后规定的!
回复
16楼
可民规确实说不可以,又没说废除民规,有人拿这条卡你,你也没话……
回复
17楼
曾经因宿舍走廊应急照明问题被审图的拿民规卡,说我设计依据里有民规,就的按民规做,从此以后,民规就从我的设计说明里消失,
但是 设计说明 里不提的规范也是应遵守的 , 看来民规已成为 鸡肋。
回复
18楼
高规及火灾报警规范均有说明,报警线路是允许穿PVC管的,像楼上各位所说,暗埋的保护层厚度不应小于30MM,但是消防联动控制线路如消防风机,水泵,等,要穿金属线管,不允许穿PVC管敷设。
回复
19楼
回复
20楼
用钢管暗敷弊端很多,暗敷用PVC管优势很大。
回复
21楼
楼上的可否举一些实际的例子呢?
谢谢!
回复