通常火灾自动报警线路都用镀锌钢管暗敷设,但现在镀锌钢管接头要求 丝接,施工难度较大,仔细看了《火规》,可以穿阻燃PVC管暗敷设,不知实际可不可以?
通常火灾自动报警线路都用镀锌钢管暗敷设,但现在镀锌钢管接头要求 丝接,施工难度较大,
仔细看了《火规》,可以穿阻燃PVC管暗敷设,不知实际可不可以?
2楼
不可以
回复
3楼
10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
满足规定要求可以使用PVC
回复
4楼
PVC满足要求
回复
5楼
可以的,用于探测和报警的消防线路可以用PVC管暗敷,用于执行作用的消防线路必须用钢管。
回复
6楼
暗敷时可以采用阻燃型PVC管,但应满足规范要求的外部条件
回复
7楼
“用于执行作用的消防线路必须用钢管。”,哪边的要求??
回复
8楼
第8.2.1条 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
第8.2.2条 消防控制、通讯和警报线路,通讯和警报线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明敷时应在金属上采取防火保护措施。
采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。
---------------------------------------------------------------------------------------------
大概可能是说,探测感应部分(往消防控制室的信号)可以用塑料管,执行信号(出消防控制室的信号)必须用钢管,宜暗敷。
回复
9楼
3楼说得很对!可以穿阻燃PVC管暗敷设,但要暗敷设,且保护层不小于30CM。
回复
10楼
这是什么规范?不是《火规》。《民规》和此很像,但是是24。8。5
而《火规》10.2.2消防控制线路也可以
回复
11楼