面积很大的小区屋顶消防水箱的设置
muxizi0627
muxizi0627 Lv.2
2006年06月20日 10:40:47
只看楼主

面积很大的小区(有十几栋楼都是小高层)设置屋顶消防水箱时,如何设置,在最高的一栋上设置一个就可以了,还是要多设几个?11层纯住宅,6立方米够吗?

面积很大的小区(有十几栋楼都是小高层)设置屋顶消防水箱时,如何设置,在最高的一栋上设置一个就可以了,还是要多设几个?11层纯住宅,6立方米够吗?
免费打赏
lim-ran@co163
2006年06月20日 12:54:50
2楼
一个小区设一个屋顶水箱就可以了,水箱设置高度及容积按规范就可以,但还要看你的小区是否有地下车库等。如果有要考虑喷淋水量。
回复
ynhyh
2006年06月20日 13:05:46
3楼
理论上设置一个就可以拉,具体设置多大得综合考虑,看是否有其他的建筑,比如地下汽车库,商业用建筑等,但是如果小区太大,而楼又都是一样高的话,我觉得是不是考虑多设几个比较安全,也不用每栋楼都设。水箱设置的目的是要用在前10min,如果发生火灾的楼距离水箱所在的楼距离太远,是会影响灭火的。
回复
muxizi0627
2006年06月20日 15:49:26
4楼
目前我做的一个小区有很多栋楼,但是其中有3栋要先做,并且要先投入使用,且这三栋中有一栋的距离很远,所以我考虑在远的那栋上做一个,近的两栋选一栋做。
另外酒店式公寓是不是应该按旅馆考虑其消防用水量?
回复
canline
2006年06月20日 16:15:36
5楼
高规7.3.5条规定:
同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可以共用高位水箱.高位水箱的容量应按消防用水量最大的一栋高层建筑计算.
就是这样规定的,要怎么算,你先看看规范.
回复
lsm081829
2006年06月21日 19:53:37
6楼
同意5楼意见
回复

相关推荐