我公司总用电负荷为17500KW,供电局要求用3*400铜芯电缆,说这样每条高压高压线路可以带9000KW,请问是这样的吗,如果用3*300的电缆可以吗,谢谢
我公司总用电负荷为17500KW,供电局要求用3*400铜芯电缆,说这样每条高压高压线路可以带9000KW,请问是这样的吗,如果用3*300的电缆可以吗,谢谢
2楼
3*400铜芯电缆也带不17500KW的负荷。
回复
3楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
我们这供电公司规定10KV线路最大可带负荷为7000KVA,400电流。
回复
4楼
这个学习下。我也想知道
回复
5楼
17500KW按你们那供电的要求得二根3*400的高压电缆。
这样更好,本来一根400的电费就带不了17500KW的负荷。把17500分二段分别供电,对其中的一、二级负荷也可以互为备供。
回复
6楼
同意说法
回复
7楼
17000多负荷,不应该用10kV,应该用35kV。
回复
8楼
不知道供电距离。3*400铜芯电缆通过近700A(9000KW)电流,极限了。3*300的电缆不行!要考虑满足其发热啊!
回复
9楼
我们这供电公司规定10KV线路最大可带负荷为7000KVA,400电流。
回复
10楼
这个怎么算啊?
回复
11楼
一条10kv线路的容量要看导线的线径的,17500kw一条线路不行带不了!
回复