【讨论】你们有见过这样梁板下层的吗?
王牌小猪
2011年08月19日 10:10:35
来自于工地图片
只看楼主

今天到工地上发现有梁板下层现象 下挠度很大 这样的队伍很让人头疼 这样会影响后面的施工吗?[ 本帖最后由 xj29756383 于 2011-8-18 21:12 编辑 ]

今天到工地上发现有梁板下层现象 下挠度很大 这样的队伍很让人头疼 这样会影响后面的施工吗?

[ 本帖最后由 xj29756383 于 2011-8-18 21:12 编辑 ]

DSC01146.JPG


DSC01147.JPG


DSC01148.JPG


DSC01149.JPG


DSC01154.JPG

免费打赏
liyunlong83
2011年08月19日 20:11:29
52楼
楼板标高没错吧
如果只是梁底大的话不影响后续工程
回复
京梦雨萍
2011年08月19日 22:08:57
53楼
是支撑脚手架强度不足,造成下沉
回复
shenjijian_
2011年08月19日 22:52:16
54楼
我现在实习的工地上前俩天就出现过楼板下沉的,上表面是平的,但下表面凸出来了,我师父估计是浇捣的时候这里囤积了太多的混凝土,下面的模板支撑没架好,在上面又看不出来,敲掉之后又发现钢筋也跟着下沉了,哎,一群杂牌军!
回复
gthua
2011年08月19日 23:36:09
55楼
首先肯定不是设计问题,因为现状况下只有结构自重,设计所考虑的抹灰、使用荷载根本还没加上,不可能是由于荷载而导致结构产生这么大的扰度,其次上面有位兄弟说得很有道理,如果是梁产生这么大的扰度,梁底就有非常厉害的裂缝。所以可以得出结论就是模板没有支撑好。
回复
althurnate
2011年08月20日 08:09:02
56楼
应该把这间房卖给施工单位项目经理或总监理工程师住
回复
fanlong252166066
2011年08月20日 08:23:17
57楼
厉害 啊 无解了
回复
chenzhrg
2011年08月20日 09:17:17
58楼
太危险了,会不会是模板的支撑问题引起的 ...?
回复
wmxk
2011年08月20日 10:08:06
59楼
回复
sdxidunshi
2011年08月20日 10:16:13
60楼

模板支成这个样子还真是头回见,施工质量真差啊。
回复
wxd8117
2011年08月20日 12:42:40
61楼
先自查设计本身有没问题,承载力,挠度是否满足规范要求。设计没有问题,那就是施工单位拆模过早,梁强度不足引起。
回复