今天到工地上发现有梁板下层现象 下挠度很大 这样的队伍很让人头疼 这样会影响后面的施工吗?[ 本帖最后由 xj29756383 于 2011-8-18 21:12 编辑 ]
今天到工地上发现有梁板下层现象 下挠度很大 这样的队伍很让人头疼 这样会影响后面的施工吗?
[
本帖最后由 xj29756383 于 2011-8-18 21:12 编辑 ]
62楼
无语了...
第五张照片里的主梁怎么还歪歪扭扭的?!
如果是模板没有支好,而造成这样的个性造型,那就只是施工技术问题;但是如果在拆模后才出现这么大的变形,那么就应该检查砼强度是不是有问题,看看建材的质量了。
当然,设计也有可能存在问题
回复
63楼
我看柱间跨度很大,应该是设计人员在结构设计说明里忘记说
梁跨度大于或等于4米时,跨中按0.2L%起拱;悬臂端一律上翘0.4L%,其中L为净跨(挑出净长度),起拱高度不小于20。
或者施工方没这样做
回复
64楼
支撑好的时候管理员在哪?检查没有呢?做工程的要负责啊!!!无语
回复
65楼
管施工摸由着模板老噻随便做出来的结果
回复
66楼
1、浇注时,支撑没做好
2、拆模太早,但这样梁下、板上都有裂缝
3、设计失误,找设计合一下,但可能性不大
如果没有别的异常,1的可能性大
回复
67楼
高手都分析完毕 赞同 学习
回复
68楼
就是施工模版的问题,不是设计上的问题 ,问题很严重
回复
69楼
没搞错吧!这么大的绕度???
回复
70楼
从图片来看层高比较高,应该已经是屋面之类的了,我们一般设计屋面找坡都是建筑找坡,有时也会根据项目实际情况用结构找坡,就是屋面板和屋面梁按设计坡水方向进行找坡,但是这几张图片具体是什么原因就要看实际了,我只是发表我的个人看法而已
回复
71楼
这应该是施工的模板支撑架设置有问题吧,导致混凝土浇筑时下沉吧。
回复