本人在工作中遇到一个工程,已经不能改变的条件:风冷热泵机组放阳台,阳台前有女儿墙,机组放进去后,刚好合适,回风空间和进风空间比较小,连接线都成问题,现在这几天频繁的保护,本人没有办法解决,期望高手指点指点!同时现在换机型不可能,两栋都已经入住,没有办法实现。
本人在工作中遇到一个工程,已经不能改变的条件:风冷热泵机组放阳台,阳台前有女儿墙,机组放进去后,刚好合适,回风空间和进风空间比较小,连接线都成问题,现在这几天频繁的保护,本人没有办法解决,期望高手指点指点!同时现在换机型不可能,两栋都已经入住,没有办法实现。
2楼
期待高手,给予建议
回复
3楼
加风机,必要时配以风道,原则是保证室外机组换热器的空气流量,否则,机组无法稳定运行。
回复
4楼
哦。能说的具体些吗?风机加到什么地方?因为是外立面,而且在阳台上,没有位置!
回复
5楼
你说的情况让我有些意外,机组的体积、重量大到何种程度?阳台的位置都用完了吗?阳台的承重问题是否得到结构设计人员的认可?据我所知,类似情况有些时候是采用设置机房的方案的。
对于你面临的迫切问题,最无奈的方案,就是在阳台上找位置安装风道,让进、出风位置由风道进行安排,同时,因此增大的冷却空气的阻力由风机予以补偿。如果机组位置不能动,连风道、风机都加不了,我要投降了!
回复